Accidentes electricos, causan inicios de Incenbdio, Parte nº 1

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Adjunto una material Tecnico , relativo a la Investigacion de Incendios, dedicado a los Accidentes electricos y su inicio de Incendios.

Material considera situaciones ocurridas en casa habitaciones y algunos locales Comerciales , similares.
Este Material, es parte de un trabajo personal, mientras trabajaba en Chilquinta V-Region y Bomberos de Quillota.
Son hechos ocurridos e investigado.


INICIOS DE INCENDIOS POR ACCIDENTES ELECTRICOS

2ºCia Bomberos de Quillota
Versión creada y actualizada por Luís Hernández G.

Verificado en Empresa Eléctrica Chilquinta y Bomberos

Casas Habitaciones, Locales Comerciales, otros. 1º Parte.

Punto de Origen Portalámparas, enchufes, artefactos de Control,
electrodomésticos
Parte trasera TV, cordones eléctricos, enchufes portátiles
Conductores eléctricos antiguos, “alquitranados “(tejido de
algodón)
Conductores eléctricos con mucho consumo y diámetro
insuficiente
Conductores, muy gastados, dañados, con grietas
Equipo de tubo Fluorescente adosada al cielorraso de madera
Conexiones sueltas conexiones eléctricas, artefactos, cajas de
derivación Tableros, uniones portátiles
Conexiones Eléctricas con “fugas a tierra “o partes metálicas
Hurtos de Energía Eléctrica, sin registro del medidor, Empresa
Eléctrica
Sobrevoltaje sobre los 220 volts o 380 volts
Instalación Eléctrica Artezanal, sin soporte normados, amarradas
a aleros, árboles, Clavos, abrazaderas metálicas.


Fuente de Elementos eléctrico de 220 volts con diferentes Potencia
Calor de
consumo Normal o Artificial, producido por las fallas,
accidentes, sobre consumos indicados.
También fuentes de Calor de Estufas. Calentadores de cama,
Secadores.

Categoría Accidental, por Descuidos, falta de Mantención.


Relación entre Elementos o Artefactos eléctricos en soportes de plástico
Origen de mala calidad y de un espesor insuficiente, que
Causa permite un recalentamiento excesivo con un
resultado de conexiones sueltas o que se desconecten.
Elementos metálicos muy delgados que permite un
recalentamiento en superficies. De fácil combustión
Elementos electrónicos que son componentes internos de TV,
Radio, Equipos de Música, Equipos de Amplificación, Juegos.
Cuyas rejillas de Ventilación superior y lateral permiten el
ingreso de “pelusas”, polvo, etc. a los circuitos eléctricos.
Permitiendo que con el calor, se metaliza y se carboniza
permitiendo un inicio de Incendio
Casas antiguas, que aun mantienen instalaciones y conductores
fuera de normas, con protección alquitranada y con diámetro
insuficiente del conductor eléctrico .
Instalaciones eléctricas en entretechos, abiertas o entubadas con
plástico, que son mordidos por ” Roedores” ( olor a comida)
perdiendo su aislamiento y produciendo Accidente eléctrico.
Falla del “ballast “que produce recalentamiento o” fuga
eléctrica a tierra “.en Los Equipos de Tubos fluorescentes
Calentadores de cama, muy antiguos, con mucho uso, “mal
enrollado y doblado “,Permite un accidente eléctrico e inicio de
Incendio al interior de la cama .al perder su aislamiento y
conexionesn , las resistencias entran en contacto directo, con los
con los materiales de algodón presente.
Instalación de Automáticos, Control de Potencias, etc.
Sobredimensionados no permiten detectar una fuga artificial de
consumo (No opera). Los usuarios muchas veces pueden
detectar “el problema “cuando les llega la boleta del Consumo
Mensual, que es muy superior al consumo mensual. Estos se podría
considerar “ Afortunados “.De lo contrario puede iniciarse un inicio
de Incendio
En Hurtos de Energía Eléctrica, comúnmente, se usa conductores de
mínima dimensión en su diámetro (alambre de timbre, cable
telefónico, similar), que puede ingresar, sobre, o amarrado, en
material de construcción de fácil combustión de la casa habitación,
este con el sobre consumo se coloca incandescente, con
consecuencias indicadas.
Recibo de un sobrevoltaje superior a 220 volts establecido, a causa
de una falla en la Distribución Eléctrica (En la calle), choque de
postes o ramas que se acercan las líneas eléctricas
Uso de una ampolleta de mucha potencia en lámparas de velador,
que permite que la pantalla de papel, seda, plástico pueda iniciar
un Incendio.
Elementos plásticos, parlantes, instalaciones similares que, se
colocan sobre o adosados a los Ductos de ventilación de las
pantallas de la TV o monitores de
Computación, causan un recalentamiento por conducción pueden
producir una falla
En la alimentación de 220 volts y el voltaje menor del equipo de
Control.

Observación.
El comportamientos de aves de la zona, que construyen sus nidos al interior de entretechos, aleros o similares, con hojas, ramas, pelusas, algodón, “restos de cigarros con filtros “muchas veces permite a equivocarse. Esta situación se confunde con un accidente eléctrico en el entretecho, en circunstancias que, estas aves llevan restos de cigarros (puchos) “encendidos con las consecuencias imaginables.
Hecho comprobado en la Ciudad de Quillota.
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


Estimado, este material debe ser presentado como "Estadisticas" dentro de una determina ciudad. No confundir con Accidentes generalizados.

Tengo una observacion:

"Cuyas rejillas de Ventilación superior y lateral permiten el ingreso de “pelusas”, polvo, etc. a los circuitos eléctricos. Permitiendo que con el calor, se metaliza y se carboniza permitiendo un inicio de Incendio"

Para que exista una eventual "metalizacion" de algunas particulas, estas deben provenir necesariamente de otro metal. Las "pelusas" de algodon (por ejemplo), nunca, repito NUNCA terminaran convirtiendose en metal producto de la exposicion a altas temperaturas, ojo con la terminologia que se utiliza, se puede llevar a una mala interpretacion por parte de quienes leen en busca de conocimientos.



saludos


.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Bien Akron, te agradesco el comentario y la correcion. De acuerdo a eso aclara lo sig:

1.- Este Material estaba en Hoja Excel y lo cambie a hoja Word.Por lo tanto estaba mas ordenado y mas claro.

2. En todo caso, los hechos mensionados, son de hechos reales y debidamente comprobado en la Empresa Electrica , en Laboratorios, y en el lugar mensionado.
Por lo tanto es parte de una Investigacion y verificacion de hechos.
Otras situaciones, ocurrieron hace años y fueron aceptaos y comprobados por la Fiscalia

3.- La Mension " Estadisticas" que haces Mension, no la entiendo.Por favor aclara ese punto y cual seria su Destino, y la mejor opcion para entregarlo a los demas Bomberos.

4.- En relacion a las situaciones de los ductos de ventilacion el error es mio, lo aclaro

4.1.- Todos lo Televisores al principio poseen una buena ventilacion de sus circuitos, elementos placas, partes metalicas.Pero por el entorno Ambiental, la caida de contaminacion indicada y la falta de aseo y limpieza en el interior de los Televisores y Pc, se acumula basura polvo " pelusas", etc.
Con el tiempo se produce un recalentamiento interno que afecta a sus componentes plasticos que permite una especie de "metalizado" y posterior carbonizacion del mismo Plastico
El inicio del Incendio, es producido por el encendido carbonizado de la carcaza plastica del Tv, aumentado con toda la " basura " interna indicada. Como estos, casi siempre estan al lado de las cortinas tenemos una propagacion en esa forma.

4.2.- Hubo un tiempo, que las mejores marcas de Televisores eran los causantes de incio de Incendio.Porque , como eran de buena caliddad, no se hechan a perder.
Los de menor calidad, se hechan a perder con mayor frecuencia, lo cula le permite al Tecnico, limpiar y hacer el aseo interior del TV o monitor.

4.3.- Por lo que he visto ahora los televisores SONY traen sus ventilaciones solo en los ductos laterales.

4.5.- Muchos de estos casos , llevaba a la confusion a los Investigadores y entregaban el informe , Como falla electrica o cotocircuito del enchufe o cordon s del mismo.

4.6.- Yo creo, que como esta en un formato resumido, se puede prestar a equivocaciones y yo no lo considere asi.

Asi que gracias nuevamente Akron, la gracia esta en mejorar la informacion y aclararlo cuando hay una irregularidad. Como dice un Lolo, " me fui en la volaa "
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Mil perdones a todos, no me fije en una palabra al escribirla, ahora me doy cuenta que soy dislectico, la palabra correcta es, "cual ".

Me olvidaba, el concepto de " accidente Electrico" es un termino que va acompañado de otra palabra, para completar a oracion.

1.- Accidente Electrico,iniciado en la Instalacion Electrica o algun componente oa artefacto alimentado por Energia Electrica.

2.- Accidente Electrico Laboral, ocurrido a la persona " X " mientras trabajaba en...

3.- Existe una terminologia Electrica, usada en las Empresas , que es aceptado por todo el Personal que trabajan en esa .

4.- Tambien en mis Estudios Tecnicos, existia un ramo que se llamaba "Ingles Tecnico ", para aprender y conocer las palabras de origen Electrico. Aparte del Ingles basico, que tambien era obligatorio.

5.- Por eso algunas palabras cambian su uso, dependiendo del Laboral, lugar, concepto.
Es distinto hablar de la Palabra " Proceso ", en el Poder Judicial.
Que "Proceso" en una Industria de productos elaborados.

gracias
 

Rescuebull

Chupe
Miembro
Miembro Regular
30 Oct 2007
260
0
3
116
Con respecto al punto 4.2 que haces referencia Luis en Llay-Llay hace como dos semanas fuimos despachados por un estructural, en el cual al llegar al lugar estaba todo aun cerrado no se veia un foco del incendio pero si salia humo por las ranuras y grietas del techo, al ingresar a la estructura se dan cuenta que solo habia humo al interior de esta asi que comenzaron con las labores de ventilacion hidraulica, una vez que se pudo disipar el humo de este lugar se logro identificar que se trataba de un televisor no tan antiguo quizas de unos 5 a 6 años de uso, pero lo que decian los dueños de la casa es que como habian niños generalmente el televisor pasaba prendido dia y noche, cuando se saco este televisor estaba derretido por completo, ( lo bueno que la casa no se daño mas de lo que ya estaba dañada ye que se ventilo y no se lanzo agua por las puras) pero leyendo tu tema de investigacion de incendios y causas debido a accidentes electricos creo que ahi puede haber un tema de lo que tu nos cuentas a traves de tus estudio.
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
Rescuebull dijo:
Con respecto al punto 4.2 que haces referencia Luis en Llay-Llay hace como dos semanas fuimos despachados por un estructural, en el cual al llegar al lugar estaba todo aun cerrado no se veia un foco del incendio pero si salia humo por las ranuras y grietas del techo, al ingresar a la estructura se dan cuenta que solo habia humo al interior de esta asi que comenzaron con las labores de ventilacion hidraulica, una vez que se pudo disipar el humo de este lugar se logro identificar que se trataba de un televisor no tan antiguo quizas de unos 5 a 6 años de uso, pero lo que decian los dueños de la casa es que como habian niños generalmente el televisor pasaba prendido dia y noche, cuando se saco este televisor estaba derretido por completo, ( lo bueno que la casa no se daño mas de lo que ya estaba dañada ye que se ventilo y no se lanzo agua por las puras) pero leyendo tu tema de investigacion de incendios y causas debido a accidentes electricos creo que ahi puede haber un tema de lo que tu nos cuentas a traves de tus estudio.


Pienso...no significa que pueda ser la verdad, que la acumulación de pelusas al interior de un televisor, conlleva ademas acumulación de sales provenientes del ambiente, eso tambien depende de en que lugar este ubicado el televisor, si es en comedor, cocina, living etc...

sabemos que las sales son conductoras de la electricidad y mejor aun cuando en el televisor podemos encontrar una tensión elevada de entre los 7.000 a 20.000 volts mas o menos, ahi que corrijan los expertos electrónicos.

ahora aca tenemos mar, por lo tanto el aire tiene mayor presencia de sales en el ambiente.

aca nos paso algo similar, a lo de Llay-Llay, en donde incluso por el humo acumulado encontramos un gato muerto. y esto fue al dia siguiente de ocurrida la situacion que es cuando llegaron los ocupantes y se dieron cuenta de lo que habia pasado, de haber estado alli habrian corrido la misma suerte del gato.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Parte de Accidentes Electrico o fallas en la Instalacion o artefactos.

Fugas a tierra y Consumos Artificiales


Información

1.- Perdidas del aislamiento eléctrico

1.1.- Al perder la protección o aislamiento, ya sea, de placa de plástico, forro plástico, cartón barnizado, alambre barnizados (bobinado de motores) material aislante en los Ballast (tubo fluorescente), circuitos electrónicos (cerámica, otros) se produce este tipo de falla eléctrica, sobre todo cuando existe un consumo.
1.2.- Cuando se usan conductores eléctricos de menor diámetro al consumo real, (sobreconsumos) conductores antiguos, con el forro plástico endurecido y quebradizo, conductores sin soportes y afianzados en forma artezanal, conductores sin aislamiento (desnudos).
1.3.- Por recepción de una fuente de calor externa, ya sea, en forma directa, (radiación) por conveccion, inducción.
1.4.- Por conexiones sueltas, en cajas de derivación, caja de conexiones, maquinas, motores, interruptores, automáticos, Control de Potencia, instrumentos, etc.

2.- Sin protección a tierra.

2.1.- Todo artefacto eléctrico, canoas metálicas de tubos fluorescentes, charcazas de los motores, enchufes, canoas metálicas porta conductores, Instalaciones eléctricas de todo tipo, electrodomésticos, artefactos que puedan crear corriente estática o cualquier elemento de uso eléctrico que lleve partes metálicas, etc. Deben llevar un conductor de protección a tierra
( forro plástico de color verde ).

2.2.- La Barra “Cooper “que se permite colocar en las instalaciones eléctricas, solo llevan una capa de Cobre. (Barra metálica que se entierra cerca, de los tableros de control).
Al pasar el tiempo esta “película de cobre “desaparece y queda solo un fierro enterrado.
Esta situación se da mucho en los lugares donde la tierra posee muchas sales o características corrosivas.

2.3.- Siempre deben usarse, verdaderas cañerías de cobre, mallas de cobre. El lugar debe estar de preferencia húmedo, en forma permanente.
Sobre todo cuando existen Computadores, aparatos eléctricos de control, instrumentos, Sistemas Automatizados, Sistemas de Radiocomunicaciones, Torres o mástiles de Fierro, para evitar las variaciones de voltaje en alguna forma y demostrar ante la empresa eléctrica, que se cumplen las Normas y Reglamentos Eléctricos, según SEC.

Ejemplo:

Existiendo una Red de Distribución exterior, hay conductores de 220 volts y 380 volts, que alimentan las casas habitaciones, industrias, donde exista un motor a 380 volts o residencias grande (se separan los circuitos en 3 partes con 220 volts cada uno)
Sucede, que por razones especiales, se corta un Conductor eléctrico y “atrapa al neutro” u otra línea con voltaje, puede entrar 380 volts a la casa habitación a una Instalación de 220 volts, quemando todos los artefactos conectados o funcionando.

La Empresa Eléctrica, solo se hace cargo, cuando la Instalación eléctrica cumple con las Normas de SEC.


3.- Consumos artificiales.

3.1.- Siempre un “Consumo eléctrico Artificial “ocurre cuando los Controles, automáticos, Control de Potencia o similares que deben detectar esta irregularidad, No funcionan, ni Operan.
Esto puede ocurrir, cuando los Controles, están sobredimensionados o bien el consumo “artificial es muy pequeño”.
Si embargo el Medidor eléctrico, igual registrara el consumo, y no tendrá control, menos el conocimiento de los Moradores. En este caso no habrá aviso de parte de los controles o automáticos.

3.2.- En otra oportunidades, podrá quedar electrificado partes metálicas de casa habitación, como ser: cañerías de agua, Rejas metálicas, techos metálicos, otros.
En este caso puede ocurrir que:

opera el automático varias veces, pero no detectan la falla. O bien medidor registra el consumo Artificial.

4.- ¿Como detectar o verificar el estado de la Instalación Eléctrica?


4.1.- Apagar todo el consumo (solo los interruptores) y verificar si el “disco del medidor de Luz”, sigue girando.
4.2.- Desenchufar todo y verificar si el “disco del medidor” de luz sigue girando.

4.3.- Después de esto, sigue girando el disco del medidor, puede existir una fuga a tierra y consumo artificial.

4.4.- También el Medidor y los giros del disco pueden servir para calcular la perdida de Energía o saber que tipo de Consumo y Potencia existe.

4.5.- Cada vuelta del disco, equivale a una cantidad determinada de watts y de consumo. Se toma el nº de vueltas en un minuto, que equivale un consumo determinado.

4.6.- En la placa de características aparece una especie símbolo… Kc… Que puede decir, Ejemplos :

1,2 w/r - 3,6 w/r.
O bien 500kwr 1000 kwr 1200 k. Este se coloca así 1000 = 2
500
Es igual, que 1 vuelta = 2 watts
Después es sumar todo, se tendrá el total del consumo registrado en un minuto, en watts o Kw.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Charlie132 :
Agradecido por tu aport
e :


1. Lo que tu mensionas , con respecto a las sales minerales, eso era mas visible en el sector de Quintero y Ventanas, en la V-Region .Por el estado que estaban todos los sitemas electrico ,cuando Chilquinta compro y se hizo cargo del Suministro Electrico.
Yo lo vi mas palpable en los Medidores de Energia Electrica, .Estos apenas giraban el disco del Medidor otros no giraban, asi que imaginate, las perdidas que tenian.

2.- En todo caso, no tuve la informacion de una falla electrica producida en un Tv.
Lo otro, que sucedia, que se informaba, " como falla en el sistema electrico".
. Es un termino que se puede usar como informacion Gral. ¿?

3.- Igualmente el "cortocircuito", es muy dificil demostrar y verificar su existencia, ya muchas veces era el resultado anterior de un accidente electrico de la Instalacion Electrica interior.

4.- En los casos , que hago mension, hubieron testigos del hecho y verificaciones de la instalacion.
Incluso el enchufe embutido de donde se alimentaba el TV. estaban en buen estado.Porque una vez que se iniciaba el principio de Incendio operaban los automaticos
Hubieron 3 casos en el cual los TV. se encontraban adozados a las cortinas de una ventana.

5.- Entiendo que es extraño, pero esta informacion dara pie para que los Investigadores de Incendio, se fijen en estas situaciones, por razones obvias.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Anexo de Fugas a tierra y Consumo Artificial.

1.- Siempre, en estos casos la fuga a tierra lleva a un consumo artificial, que aunque pequeño siempre s registrado por el medidor.
La obligacion ahora de instalar "Diferencial Electrico " en todas las Instalaciones Electricas, sobretodo a220 volts, ha permitido detectar y permitir operar los Sistemas de control de Potencia o automaticos. Ahi queda, el aviso y a posterior se debe buscar la causa del corte.

2.- verificacion de los consumos .

2.1.- Existe algunas situaciones, que la fuga a tierra, se manifiesta solo cuando existe un consumo en la c/h u otros tipo dependencias.
para eso se recomienda hacer lo siguente.

* Tomar y anotar todas las potencias electricas , en las "placas de caracteristicas" que todos los artefactos y elementos de iluminacion tienen grabado.Eso da una suma total en Watts o Kilowatts.

* Seguidamente, se toma toda la potencia electrica funcionando y concetada, con :
1 Wattmetro ( instrumento electrico ) o se toma el voltaje y el amperaje .
Ambos daran la Potencia de Consumo.

Normalmente si esta todo normal , las diferencias entre lo entregado por las "Placas de caracteristicas " y lo entregado por los instrumentos puede ser minima.
No olvidarse, que los transformadores y los ballast tiene su propio consumo.

Si existe una diferencia muy signicativa, puede existir una fuga a tierra.


luis hernandez gomez
2º Cia Bomberos Quillota
 

wsn

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Dic 2007
256
26
3
VALLENAR, CHILE
Luis:

Entonces el perito de incendios debiera decir "fue por un accidente electrico " y no por un corto circuito. Es asi o no?

saludos

WSN.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
En relacion a tu consulta :


De acuerdo a Empresas Electricas Chilectra, Chilquinta, por consulta a profesionales de la Policia, Srs Fiscales, Profesionales e Ingenieros .Por informes a la Fiscalia, por la obligacion de entregar evidencias y de poder demostrar los hechos, te expongo lo siguente :

1. Por el año 1983, en un Curso de Investigacion de Incendios y Evaluacion de Riesgos, en Bomberos de Santiago, se pudo plantear que el cortociruito, es una consecuencia y resultado de una accion electrica, no controlable.
Incluso se trato en laboratorios de prueba en Chilectra Santiago y se llego a la misma conclusion.
De esos años se recomendo a los Bomberos dos acciones :
1.1.- Decir que hubo una falla o accidente Electrico, debidamente verificado
1.2.- No decir que fue un " cortocircuito" ,cuando no encontraban la verdadera causa del Incendio.

2.- Para que exista un " corto ciruito", ( la union directa mas corta, entre dos conductores, electricos ) , debe existir :
2.1.- Un Voltaje presente
2.2.- Una Potencia de consumo, para trabajo electrico o consumo Artificial ( Fuga a tierra ).
2.3.-Al estar conectado,y sin funcionar ( Sistema Electrico ) podria decirse que esta en " vacio " cualquier artefacto.
Este termino, se usa mucho, cuando un motor electrico esta conectado, pero no tiene " carga ".
.
3.- Los reclamos o expresiones de clientes de Empresas electricas, dicen
" Hubo un cortocircuito ", se apago la luz y se corto el automatico ( tapones), control de Potencia, etc.
Esto se referia, a cuando se quemaba una ampolleta, colocaban mas consumo que su control de Potencia, o se conectaban la fase ( vivo) con el neutro o la tierra de proteccion, por fallas de material, de mal uso, etc..

4.- Por todo lo expuesto, en un Informe escrito de una Investigacion de Incendio, se puede usar las " palabras" " accidentes electricos " de la Instalacion o" falla electrica " de un enchufe, artefactos electricos, demasiado consumo, de un circuito electrico determinado, etc.
Recuerda que si un Sr Fiscal tiene dudas al respecto,, te pedira mayor Informacion y mas evidencias. Asi que lo mejor , es estar bien respaldado


5.- En el caso de los ratones, que al morder un conductor, producian una falla electrica de ese circuito. No podria decirse que 1º estuvo el cortocircuito.
En otro Foro " Principal " plantee lo mismo, busca el Foro como" cortocircuito o accidente electrico"


despues el raton
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
Pero jovenes la respuesta esta en la norma 4/2003 (que ya entro en modificacion y pronto saldra una nueva)..

es cosa de verlas tengo un pdf acerca de calculos de corot circuitos y se explica muy claramente lo que ocurre con las "fallas electricas"

a proposito es de un curso que realice en santiago en Legrand y para el que quiera se los puedo enviar...

en la norma 4/2003 estan definidos los tipos de fallas que se producen en los sistemas electricos y electronicos, la forma de mejorar el servicio e incluso corregir el factor de potencia y eliminar las armonicas que se generen en las lineas de alimentación.

ojo que las armonicas tambien queman equipos. a ver si puedo colocaar una foto de un principio de incendio el sabado recien pasado, para el que quiera las fotos del caso del gato el me las piden se las envío a sus correos.


mi correo [email protected]
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
charlie132 dijo:
Pero jovenes la respuesta esta en la norma 4/2003 (que ya entro en modificacion y pronto saldra una nueva)..

es cosa de verlas tengo un pdf acerca de calculos de corot circuitos y se explica muy claramente lo que ocurre con las "fallas electricas"

a proposito es de un curso que realice en santiago en Legrand y para el que quiera se los puedo enviar...

en la norma 4/2003 estan definidos los tipos de fallas que se producen en los sistemas electricos y electronicos, la forma de mejorar el servicio e incluso corregir el factor de potencia y eliminar las armonicas que se generen en las lineas de alimentación.

ojo que las armonicas tambien queman equipos. a ver si puedo colocaar una foto de un principio de incendio el sabado recien pasado, para el que quiera las fotos del caso del gato el me las piden se las envío a sus correos.


mi correo [email protected]

¿Cual Caso del Gato? Sr,

Paz.
 

Osorno_1

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
http://www.elbombero.cl/comunidad/index.php?topic=3705.0

Ahí teníamos un lugar en donde debatimos un poco de este tema y estaba bueno...

Causas De Incendio A Consecuencia De La Electricidad

Cortocircuito
Este se produce al entrar en contacto un conductor energizado con el neutro (tierra de servicio) o entre dos fases distintas. En ambos casos se produce un arco eléctrico (violento chispazo) que sólo dura una fracción de segundo (aprox 10ms como máximo) que es lo que dura mientras se funde la conexión o se acciona alguna de las protecciones de la instalación. Este caso sólo produce un incendio cuando el chispazo ocurre en presencia de gases combustibles.

Recalentamiento de Líneas por Sobrecarga
Se produce al anular los sistemas de protección y recargar los circuitos, en dichos casos generalmente ocurre un proceso lento, dependiendo de la cantidad de sobrecarga la temperatura crecerá de manera más rápida (la cual se puede calcular), este aumento de de temperatura va produciendo un recalentamiento en todos los elementos en contacto con los cables y además, la chaqueta del conductor va perdiendo su aislamiento y éstas fugas van incrementando el consumo y por lo tanto aumenta más la temperatura, hasta que llega un momento en que se conjugan las condiciones ideales (temperatura ambiente, humedad relativa, etc) y comienza un incendio, el que normalmente es generalizado en todos los sectores por donde pase el circuito sobrecargado (entretecho, paredes, tabiques, etc), siendo esto último su principal característica y el olor a pescado podrido.

Recalentamiento por Falta de Sección de Contacto
Se produce en los terminales de conexión cuando estos se encuentran sueltos. En este caso la superficie de contacto disminuye produciendo una resistencia en el lugar de contacto de los terminales aumentando su temperatura hasta el punto de fusión del forro. En este caso tenemos dos posibilidades:
• Que al fundirse el forro (estando bajo normas) pierda la aislamiento y se produzca un cortocircuito haciendo saltar el o los fusibles.
• En el segundo caso (fuera de normas) este recalentamiento puede encender algún combustible que se encuentre en contacto o muy cerca generando un incendio localizado en ese sector.

Recalentamiento por Falta de Sección de Contacto por Corrosión Galvánica
Es el mismo caso que el anterior, la diferencia es que la pérdida de sección se produce por corrosión, la cual es producida por no haber realizado una corriecta aislamiento de la unión respecto al ambiente (se realiza con soldadura plomo estaño de bajo punto de fusión).

Recalentamiento de Motores Eléctricos por Fallas Mecánicas
Ciertas fallas mecánicas producen un aumento del consumo de energía para poder continuar su marcha. Esto provoca un aumento de amperaje, este efecto produce un incremento de la temperatura del motor y los cables, que al no estar protegido continua hasta alcanzar la temperatura de ignición de los barnices de los cables del motor y la grasa de los rodamientos, pudiendo esto provocar un incendio.

Recalentamiento o Cortocircuito en Paneles Eléctricos o Electrónicos o Componentes Eléctricos

Ahi un poco de lo que investigué por mi cuenta hace tiempo en la Universidad (Ing. Electrico) mas o menos en ello se pueden resumir las fallas o alteraciones eléctricas que pueden ocasionar un incendio. Pero hay algunas bastante improbables (en el espiritu de la normativa) pero los maestros chasquillas dejan la crema.

Don Luis... podríamos juntarnos virtualmente y hacer un paper bien hecho, le parece???

Le comunico por mp
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Charlie 132 :

Gracias por tu ofrecimiento, la idea, es mejorar los Procedimientos y la Informacion. Ademas siempre es bueno actualizar los conocimientos.

A proposito, el ofrecimiento de la foto del gato, agradecido.

En otro Foro, un amigo del Portal, envio la foto de un " Raton Electrico", ya fallecido, despues de morder los conductores.
Para estos animales, todo lo que tenga olor a comida, " es comida ".
Los Tecnicos o maestros , al realizar las Instalaciones Electricas tienen distintos horarios.Por lo tanto el hecho de comer , el olor a comida queda en sus manos las que posteriormente " se traspaza" en la manipulacion de los conductores y tubos plasticos .

Aca existia una evidencia al respecto, de un tubo roto de plastico y los conductores chispeando.. y carcamido.
El llamado,fue el producto de un llamado de un Cliente de Chilquinta, V-Region ,Quillota,
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
verdugo CBPA dijo:
charlie132 dijo:
Pero jovenes la respuesta esta en la norma 4/2003 (que ya entro en modificacion y pronto saldra una nueva)..

es cosa de verlas tengo un pdf acerca de calculos de corot circuitos y se explica muy claramente lo que ocurre con las "fallas electricas"

a proposito es de un curso que realice en santiago en Legrand y para el que quiera se los puedo enviar...

en la norma 4/2003 estan definidos los tipos de fallas que se producen en los sistemas electricos y electronicos, la forma de mejorar el servicio e incluso corregir el factor de potencia y eliminar las armonicas que se generen en las lineas de alimentación.

ojo que las armonicas tambien queman equipos. a ver si puedo colocaar una foto de un principio de incendio el sabado recien pasado, para el que quiera las fotos del caso del gato el me las piden se las envío a sus correos.


mi correo [email protected]

¿Cual Caso del Gato? Sr,

Paz.

preguntale a tus colegas de bomba cuando hicimos las charlas de Inv. Inc...creo que ese dia tu fuiste a un llamado y ahi presente las fotos de un televisor quemado, toda la casa con ollin en sus paredes, piso, cielo raso en fin toda superficie, y al lado del mueble del televisor encontramos un gato muerto...que al sacarlo quedo la"sombra" de la zona protegida...

en otra ocasión tuve que sacar un hasky siberiano (una), desde debajo de una casa ya que murio al morder unos cables que alimentaban una motobomba...obviamente todo lleno de humo y un olor a carne quemada, tuve que meterme con ERA, corte los cables y saque a la perra al patio. de esto lamentablemente no saque foto pues no tenia la formacion de un investigador de incendios.
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
Osorno_1 dijo:
http://www.elbombero.cl/comunidad/index.php?topic=3705.0

Ahí teníamos un lugar en donde debatimos un poco de este tema y estaba bueno...

Causas De Incendio A Consecuencia De La Electricidad

Cortocircuito
Este se produce al entrar en contacto un conductor energizado con el neutro (tierra de servicio) o entre dos fases distintas. En ambos casos se produce un arco eléctrico (violento chispazo) que sólo dura una fracción de segundo (aprox 10ms como máximo) que es lo que dura mientras se funde la conexión o se acciona alguna de las protecciones de la instalación. Este caso sólo produce un incendio cuando el chispazo ocurre en presencia de gases combustibles.

Recalentamiento de Líneas por Sobrecarga
Se produce al anular los sistemas de protección y recargar los circuitos, en dichos casos generalmente ocurre un proceso lento, dependiendo de la cantidad de sobrecarga la temperatura crecerá de manera más rápida (la cual se puede calcular), este aumento de de temperatura va produciendo un recalentamiento en todos los elementos en contacto con los cables y además, la chaqueta del conductor va perdiendo su aislamiento y éstas fugas van incrementando el consumo y por lo tanto aumenta más la temperatura, hasta que llega un momento en que se conjugan las condiciones ideales (temperatura ambiente, humedad relativa, etc) y comienza un incendio, el que normalmente es generalizado en todos los sectores por donde pase el circuito sobrecargado (entretecho, paredes, tabiques, etc), siendo esto último su principal característica y el olor a pescado podrido.

Recalentamiento por Falta de Sección de Contacto
Se produce en los terminales de conexión cuando estos se encuentran sueltos. En este caso la superficie de contacto disminuye produciendo una resistencia en el lugar de contacto de los terminales aumentando su temperatura hasta el punto de fusión del forro. En este caso tenemos dos posibilidades:
• Que al fundirse el forro (estando bajo normas) pierda la aislamiento y se produzca un cortocircuito haciendo saltar el o los fusibles.
• En el segundo caso (fuera de normas) este recalentamiento puede encender algún combustible que se encuentre en contacto o muy cerca generando un incendio localizado en ese sector.

Recalentamiento por Falta de Sección de Contacto por Corrosión Galvánica
Es el mismo caso que el anterior, la diferencia es que la pérdida de sección se produce por corrosión, la cual es producida por no haber realizado una corriecta aislamiento de la unión respecto al ambiente (se realiza con soldadura plomo estaño de bajo punto de fusión).

Recalentamiento de Motores Eléctricos por Fallas Mecánicas
Ciertas fallas mecánicas producen un aumento del consumo de energía para poder continuar su marcha. Esto provoca un aumento de amperaje, este efecto produce un incremento de la temperatura del motor y los cables, que al no estar protegido continua hasta alcanzar la temperatura de ignición de los barnices de los cables del motor y la grasa de los rodamientos, pudiendo esto provocar un incendio.

Recalentamiento o Cortocircuito en Paneles Eléctricos o Electrónicos o Componentes Eléctricos

Ahi un poco de lo que investigué por mi cuenta hace tiempo en la Universidad (Ing. Electrico) mas o menos en ello se pueden resumir las fallas o alteraciones eléctricas que pueden ocasionar un incendio. Pero hay algunas bastante improbables (en el espiritu de la normativa) pero los maestros chasquillas dejan la crema.

Don Luis... podríamos juntarnos virtualmente y hacer un paper bien hecho, le parece???

Le comunico por mp

vean tambien las fallas electrodinámicas....y las electroestáticas
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
caso del gato

Televisor quemado



Gato encontrado al lado de tv.



zona protegida por gato.



saludos...
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Charlie 132 :

Seria bueno que tu puedas entregar la informacion que haces Mension al final de tu exposicion.
Buenas las fotos, pobre gato. ¿ Habra un Paraiso para los animales ?

Como experiencia me acuerdo de tres casos sucedidos :

1.- Cerca de una Planta Trasmisora de Radio, en Santiago, habia una persona que se alumbraba con tubos Fluoresecente, en su casa habitacion.
La emisora se dio cuenta del hecho , porque sus emisiones , ya no llegaban a partes lejanas.
En su investigacion, descubrieron que esta persona aprovecha la induccion de las Ondas radiales, para alumbrarse.
Le prohibieron el hecho, pero debieron darle un premio, a nadie de los Ingenieros de la Epoca, pensaron que podria ocurrir un hecho asi.

2.- En los tiempos que se instalaban "guatapiques" por todos lados. Hubieron unos expertos que quisieron colocar un artefacto de estos, cerca de una Antena trasmisora. Tales ondas radiales, adelantaron el hecho y el regalo hizo explosion con las consecuencias del caso , antes de arrancar.

3.- En un accidente de Alta Tension, ocurrido a un funcionario de Chilquinta, cuando esta persona limpiaba los Aisladores de loza de Alta Tension, ocurrio lo siguente :

3.1.-Las Torres metalicas de Alta Tension de sustentacion, tiene dos lados con un codigo de color por cada una, para realizar trabajos de mantencion y aplicando normativas de seguridad.
3.2.- En la oportunidad, el funcionario subio, pero por algunas razon sin explicacion, se cambio de lado y se dirigio a las lineas que estaban energizadas.
3.3.- Esta persona, una vez asegurado por su cinturon de Seguridad, extendio el paño, ya humedo a 40 cmts aproximamente de los Aisladores y de la linea de Alta Tension, sufriendo un " accidente electrico", matandolo instantaneamente.,Por efecto de induccion Electrica y linea de seguridad

Observaciones.

Para todos los efectos el fuego , es conductor de la Electricidad, mayor debe ser la precaucion de trabajar en un Incendio Forestal debajo o cerca de las lineas de Alta Tension y con mayor precaucion no trasmitir nunca debajo de estas lineas.
 

charlie132

Aspirante
Miembro
2 Feb 2008
46
0
2
124
Luis Hernandez Gomez dijo:
Charlie 132 :

Seria bueno que tu puedas entregar la informacion que haces Mension al final de tu exposicion.
Buenas las fotos, pobre gato. ¿ Habra un Paraiso para los animales ?

Como experiencia me acuerdo de tres casos sucedidos :

1.- Cerca de una Planta Trasmisora de Radio, en Santiago, habia una persona que se alumbraba con tubos Fluoresecente, en su casa habitacion.
La emisora se dio cuenta del hecho , porque sus emisiones , ya no llegaban a partes lejanas.
En su investigacion, descubrieron que esta persona aprovecha la induccion de las Ondas radiales, para alumbrarse.
Le prohibieron el hecho, pero debieron darle un premio, a nadie de los Ingenieros de la Epoca, pensaron que podria ocurrir un hecho asi.

2.- En los tiempos que se instalaban "guatapiques" por todos lados. Hubieron unos expertos que quisieron colocar un artefacto de estos, cerca de una Antena trasmisora. Tales ondas radiales, adelantaron el hecho y el regalo hizo explosion con las consecuencias del caso , antes de arrancar.

3.- En un accidente de Alta Tension, ocurrido a un funcionario de Chilquinta, cuando esta persona limpiaba los Aisladores de loza de Alta Tension, ocurrio lo siguente :

3.1.-Las Torres metalicas de Alta Tension de sustentacion, tiene dos lados con un codigo de color por cada una, para realizar trabajos de mantencion y aplicando normativas de seguridad.
3.2.- En la oportunidad, el funcionario subio, pero por algunas razon sin explicacion, se cambio de lado y se dirigio a las lineas que estaban energizadas.
3.3.- Esta persona, una vez asegurado por su cinturon de Seguridad, extendio el paño, ya humedo a 40 cmts aproximamente de los Aisladores y de la linea de Alta Tension, sufriendo un " accidente electrico", matandolo instantaneamente.,Por efecto de induccion Electrica y linea de seguridad

Observaciones.

Para todos los efectos el fuego , es conductor de la Electricidad, mayor debe ser la precaucion de trabajar en un Incendio Forestal debajo o cerca de las lineas de Alta Tension y con mayor precaucion no trasmitir nunca debajo de estas lineas.

de acuerdo a lo señalado en el punto 1, acerca del fluorescente como "antena", eso ocurre al estar cerca de una inducción magnetica de radio frecuencia, de echo ese es principio básico de las ampolletas economicas, tipo El, Pl, Sl, en donde se utiliza un ballast electrónico que emite una alta frecuencia de radio logrando excitar el gas del tubo y alumbrar, al menos eso fue o que me explicaron algunos fabricantes...y seria el mismo principio de los ballast electronicos individuales...el encendido de la lampara es cuasi instantaneo y se evita el molesto efecto estroboscópico en una lampara fluorescente con un ballast de inducción.

ahora lo que generan estos aparatos es una falla de armónicos en la red que merece que se aterricen los ballast y ademas es probable qu se tenga que corregir el neutro. sino las protecciones o disyuntores electromagneticos "saltan" a la ordn del dia..este efecto tambien hace que estas corrientes parásitas hagan funcionar otros artefactos que esten enchufados en la red tales como secadores de mano en los baños. y eso es solamente por una falla de tierra o neutro.

En cuanto a las fallas electrostaticas, es de todos sabido que se producen si bien por un efecto natural y cuya resultante es o son las descargas electricas o rayos...y la otra resultante de la frotacion de un cuerpo sobre otro o tambien de la circulacion de liquidos y un ejemplo muy claro de ello es un video que esta en youtube de una inflamacion en una bencinera. en donde una mujer de tanto frotarse las manos con su jersey o chaleco que al tomar la pipeta del surtidor se provoca una descarga que inflama los vapores de la gasolina.

En cuanto a las fallas electrodinamicas estas ocurren cuando la carga o consumo es tan grande y tan al limite de la capacidad de los conductores que hace que estos últimos "zapateen" por asi decirlo. eso no es mas que la traduccion del efecto sinusoidal de la corriente que circula por los conductores a un efecto mecanico.

Al circular la corriente por un alambre, los electrones circulan sobre la superficie del conductor, ahora bien, los cables que son un conjunto de "alambrecitos", que conforman o logran conforman el diametro cercano al de un alambre solido, imaginense entonces que si bien es cierto que con ello se logra mejorar la conducción, pues al producirse una sobrecarga importante que no logre detectar a tiempo el disyuntor termomagnetico, se traduce en un esfuerzo electrodinamico, provocandose la falla como tal en el conductor.

imaginense ademas, que como dijimos que los electrones circulan sobre la superficie de un alambre vean lo que ocurre en 7 o mas alambrecitos que conforman un cable...al ocurrir esta falla se produce una suerte de repulsion electrica que malogra la capacidad tanto electrica como mecanica del conductor...

despues vemos lo que ocurre la suerte de los armonicos y los cambios de las protecciones...

saludos...