¿Cortocircuito electrico o accidente electrico ?

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
De Bomberos la Calera :

El motivo de la interrogante, es mas que nada es una consulta Tecnica, , para clarificar informacion y conceptos dirigidos a la Fiscalia. ¿ Cortocircuito Electrico o Accidente Electrico ?.

1.- En muchos Informes y exlicaciones de una Investigacion de Incendios, cuando se sospecha o se quiere verificar, que existio un problema Electrico. El cual permito el inicio del Incendio. " Se dice que la Causa fue un Cortocircuito ".

2.- Han existido muchos casos, verificados en Chilquinta, que muchas veces un cortocircuito,o accidente electrico, es de tan poca Potencia y de tan bajo consumo, que los automaticos o disyuntores " No Operan ". Solo el cliente se da cuenta que algo anda mal, cuando le llega la cuenta de la Luz y " queda pegado al Techo", por la tremenda cuenta.

3.- Una fuga a tierra, tambien es un accidente electrico y varias veces
el inicio de incendio, se produce en otro lugar.Ese es el motivo que SEC, exije a las Empresas electricas, coloquen su propia "tierra de proteccion" al medidor de luz.
4.- La Obligacion de la Instalacion de un "Diferencial Electrico", tambien ayuda y cumple la funcion de protejer la Instalacion y a las personas.
5. Igualmente,al inciarse un accidente electrico, motiva un recalentamiento de lineas en los conductores, .Tal fenomeno se convierte en una braza de varios metros de longitud, al perder la islacion.

Otra situacion de accidente Electrico
En la Comuna de Hijuelas, ocurrio un accidente electrico, causado por un derretimiento de metal y contacto a tierra, entre un "tirante acero" y un conductor de Aluminio de Distribucion de Baja Tension. Causado por su proximidad y giro del poste de madera, viento fuerte y temperaturas, sobre 35º
Al derretirse y cortarse el conductor de Aluminio, cayeron resto del metal incandescente a los pastizales iniciandose un Incendio Forestal de gran magnitud y perdidas.
 

hazarduck

Aspirante
Miembro
7 Nov 2007
42
0
2
124
Tambien existe un comportamiento de la electricidad y conductores que es un Arco voltaico se produce por mala conexion de conductores esto produce roce entre conductores y al pasar una corriente de 10 Amperios Aproximadamente, Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al tener movimiento o roce los conductores, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama, esto pasa generalmente en invierno o en otra epoca cuando enchufas algo y el enchufe se queda pegado o se derrite y tienes que cambiar el macho y el enchufe hembra.
<object><param></param><param></param><embed></embed></object>
 

Osorno_1

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
Amigo...

hace tiempo colocamos un enlace respecto a los incidentes electricos...

VArios aportamos cosas que nuestra experiencia profesional nos ha entregado o la bomberil, lo unico que le puedo decir es que un cortocircuito para que produzca un incendio deben de darse una gran pero gran cantidad de condiciones, con lo que los hace practicamente imposibles....

[web]http://www.elbombero.cl/foro/viewtopic.php?t=3705[/web]
 

Osorno_1

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
Con un poco mas de tiempo te voy a responder todas tus inquietudes (ahora ando en santiago, asi que mucho tiempo no tengo)

De la mas rapida que te puedo responder, 35ºC en los conductores de distribucion es normal (sea esta media o baja) pues uno los diseña para 70 o 90ºC de temperatura de funcionamiento...

Pero te respondo con mas calma despues...

Mandame un mp para que me acuerde...

See you

(proximamente de nuevo paso a temuco... recuperando parte de la identidad)
 

provensano

Chupe
Miembro
Miembro Regular
6 Nov 2006
261
0
3
124
Centro de la capital
hazarduck dijo:
Tambien existe un comportamiento de la electricidad y conductores que es un Arco voltaico se produce por mala conexion de conductores esto produce roce entre conductores y al pasar una corriente de 10 Amperios Aproximadamente, Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al tener movimiento o roce los conductores, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama, esto pasa generalmente en invierno o en otra epoca cuando enchufas algo y el enchufe se queda pegado o se derrite y tienes que cambiar el macho y el enchufe hembra.
<object><param></param><param></param><embed></embed></object>


lo que produce el arco voltaico no es la corriente sino que la tension, da lo mismo la corriente, es erroneo decir que debe pasar una corriente de aprox 10 amp, para que esto ocurra.
 

hazarduck

Aspirante
Miembro
7 Nov 2007
42
0
2
124
Ej. el voltaje siempre puede ser el mismo 220volt,
pero si aumentas la (I) o amperios se produce una saturacion en el conductor y ahi es donde el diametro del conductor debe ser prudente para la corriente que por ahi circule.
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
Debe existir aun archivos de este Portal sobre Incendios iniciados por problemas electricos de distinta indole, casas, artefactos, industrias, comercio, Incendios Forestales, Subestaciones electricas de Alto Poder y de Termoelectricas.
De no encontrarlos pidanlos al correo , "[email protected] ".
Trabaje mas de 40 años en Chilectra, Chilquinta, en areas de emergencias, Instrumentos , problemas elctricos, fugas electricas, etc.

luis hernandez g.
2ªCia Bomberos de Quillota
 

Pitón Ruso

Capitán de Guardia
Miembro
Miembro Regular
11 Ene 2008
3.108
1.642
7
124
Debe existir aun archivos de este Portal sobre Incendios iniciados por problemas electricos de distinta indole, casas, artefactos, industrias, comercio, Incendios Forestales, Subestaciones electricas de Alto Poder y de Termoelectricas.
De no encontrarlos pidanlos al correo , "[email protected] ".
Trabaje mas de 40 años en Chilectra, Chilquinta, en areas de emergencias, Instrumentos , problemas elctricos, fugas electricas, etc.

luis hernandez g.
2ªCia Bomberos de Quillota

Debes hacer un blog que sirva para el trabajo bomberil, en serio.
Llámalo "Tapón ruso" jajajajajajajaja
 
Última edición:
  • Me gusta
Reacciones: NipleXXX

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
Jajajaajaja
 

breslau

Chupe
Miembro
Miembro Regular
16 Ene 2012
225
75
3
62
Puerto Montt (trabajo)
No se si cataloga como accidente electrico. Una vez pasó que estando yo presente en una casa, habia una persona sentada (en una silla) y el respaldo de dicha silla hizo fuerza por un rato contra un enchufe en la pared (de una lampara). Resultado, comenzó a arder el enchufe volante y el cable (paralelo), ademas de la ropa que estaba en dicho respaldo. No pasó a mayores porque estabamos alli, aunque si se produjo unas pocas llamas. Me imagino el mismo escenario pero con la casa sin moradores.