+ Responder Tema
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: EQUIPOS DE CASCADA
-
21/07/2006, 12:33 #1janus Visitante
EQUIPOS DE CASCADA
Me he percatado que falta conocimiento acerca de la forma correcta de recargar desde una cascada hacia cilindros de los ERA.
¿Que opinan?
-
21/07/2006, 13:27 #2
EQUIPOS DE CASCADA
A que te refieres
o mejor dicho Te podrias explicar un poco mejor?
y el chat??
Saludos Cordiales
-
21/07/2006, 15:25 #3
EQUIPOS DE CASCADA
SUPONGO QUE TE REFIERES AL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA LLENAR UN CILINDRO DE AUTONOMO CON UNA CASACADA, ANTES DE ENTRAR A PICAR DEPENDE DEL TIPO DE CASACADA Y EL TIPO DE LLAVE
quot;PAX ET BONUM"
-
22/07/2006, 12:01 #4janus Visitante
EQUIPOS DE CASCADA
Independientemente del tipo de conecciones, me refiero mas que nada a la secuencia de operación de la cascada.
Me he encontrado con que en muchos cuerpos cargan un ERA desde un cilindro de la cascada, hasta que este se descarga y luego pasan al siguiente y así sucesivamente.
-
22/07/2006, 17:28 #5
EQUIPOS DE CASCADA
Yo tampoco te entiendo mucho a que te regieres,
si es que un cilindor o botella se carga desde un banco,
luego lo cierran y van utilizando el siguiente,
es para aprovechar la presion de cada banco,
es la forma eficiente de cargar y por eso se le llama cascada,
se carga con el mas vacio y luego sigues con los más llenos igualando presiones.
Otra forma no tan eficiente, pero sencilla es abrir todos los bancos y cargar pero estaras en un minuto contodos los bancos a igual presión, menor a la de la botella que quieras cargar y tendras aire sin poder utilizar.
Por último se puede hacer lo mismo que lo anterior y con un sistema de cascada completo
y mantienes la cascada con el compresor, lógicamente va a depender mucho de la capacidad de carga del compresor.
-
22/11/2010, 09:31 #6
perdon pero yo soy medio lento; en mi cia hay un compresor y alguen me pregunto si loa ocupaba como cascada , la verdad primera vez q tenemos una , y la ocupamos asi ; cuando un banco llega a los 2216psi cambiamos al otro banco , por lo q entiendo , que si el banco me marca menos de 2216 igual pueso cargar una botella y despues debo rellenar con un banco q este con mas presion¿eso es usarla como cascada?
-
22/11/2010, 12:25 #7
ejemplo:
si tienes 3 bancos de 4.500 psi. empiezas a cargar con el Nº1 cuando este llegue a 2200 ya las botellas no saldrán completas , pero quedara a 2000. cierras el banco Nº1 y abres el Nº2 y le colocas lo faltantes. cierras el banco nº2 y cambias la botella a cargar, abres de nuevo el banco Nº1 y la siguiente botella quedara 1600 psi. cierras el banco Nº1 y abres banco Nº2 y llenas hasta llegar a 2216 así sucesivamente
de esta forma se optimiza al máximo el aire almacenado ya que evitas de dejar aire sin usar.
El chat debe volver
-
22/11/2010, 15:06 #8
okale, muy clarisimo muchas gracias ,ultima duda el banco hasta cuantos psi hay que dejarlo o ¿¿¿se puede vaciar
-
22/11/2010, 17:06 #9
http://www.elbombero.cl/foro/downloa...?do=file&id=89
Espero te sirva...saludosLos sabios buscan la sabiduria, los necios piensan haberla encontrado.
-
22/11/2010, 17:46 #10
Temas Similares
-
Funcionamiento de equipo cascada
Por bomberoaps en el foro GeneralRespuestas: 41Último Mensaje: 25/10/2009, 00:43 -
equipos viking
Por aedjos en el foro GeneralRespuestas: 6Último Mensaje: 16/12/2008, 12:41 -
TALAGANTE CON CASCADA!!
Por FEDERAL en el foro GeneralRespuestas: 18Último Mensaje: 15/01/2008, 01:17 -
¿¿cuanto cuesta una cascada??
Por temucano en el foro GeneralRespuestas: 22Último Mensaje: 28/11/2007, 20:48 -
EQUIPOS ISI VIKING EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA
Por SAFETY666 en el foro GeneralRespuestas: 1Último Mensaje: 24/09/2007, 16:59






Citar


Marcadores